Informcje dotyczące bezpieczeństwa produktów (GPSR)
Uwaga! Towary oznaczone Outlet mogą mieć ograniczoną gwarancję/rekojmię. Kliknij i sprawdź
Sprawdź w szczegółowych informacjach.
AUPS-70-240-F Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 21,6 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (2x AKU 7Ah)
AUPS-70-240-F to zasilacz buforowy serii AUPS umieszczony w obudowie wewnętrznej ABOX-F przystosowanej do montażu natynkowego z miejscem na dwa akumulator o pojemności 7Ah dedykowany do bezprzerwowego zasilania urządzeń wymagających napięcia 24 VDC w systemach telewizji dozorowej, systemach kontroli dostępu, systemach alarmowych. Zastosowanie zasilacza buforowego pozwala w znacznym stopniu wydłużyć czas pracy systemu w porównaniu do aplikacji wykorzystujących klasyczny zasilacz awaryjnym UPS. W sytuacji zaniku napięcia sieciowego zasilacz automatycznie przechodzi w stan pracy buforowej, gdy awaria sieci AC ustąpi wraca do normalnego trybu. Zasilacz pracuje w zakresie napięć od 21,6 do 27,76 VDC, prądzie wyjściowym 3A i maksymalnej mocy 72W. Podczas ładowania akumulatora prąd maksymalny to 5A , a moc 120W. Urządzenie posiada zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne i przepięciowe. Obwód akumulatorów posiada dodatkowe zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem oraz odwrotnym podłączeniem.
Najważniejsze cechy:
Zastosowanie: systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu oraz systemy alarmowe
Miejsce na akumulator: Tak x 2 7Ah akumulator żelowy lub AGM
Napięcie wyjściowe: 21,6 do 27,6 VDC
Prąd wyjściowy: 3 A - ciągły, 5 A-ładowanie akumulatora
Moc Zasilacza: 72 W - ciągła, 120 W - maksymalna (podczas ładowania akumulatora)
Napięcie wejściowe: 190 do 260 VAC, 50 Hz
Prąd ładowania akumulatora: 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)
Zabezpieczenia zasilacza: bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A na wejściu zasilacza , zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 6 A (automatyczny powrót po zwarciu)
Zabezpieczenie obwodu akumulatorów: Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów oraz przeciążeniem: Bezpiecznik topikowy 3,15 A , Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Odłączenie akumulatorów dla napięcia poniżej 21,6 V (automatyczny powrót po podaniu napięcia sieciowego).
Sygnalizacja LED: Tak
Wyjścia techniczne: Tak
Zimny Start: Tak
Montaż: Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm
Stopień ochrony: IP20
Temperatura pracy: -25 do +50°C
Wymiary (S x W x G): 320 x 300 x 90 mm
Sygnalizacja Pracy Zasilacza
AUPS-70-240-F został wyposażony w czytelny zestaw wskaźników LED składający się z trzech diod informujący o obecności napięcia sieciowego, obecności napięcia wyjściowego, ładowanie akumulatora.
Ochrona podłączonych urządzeń
AUPS-70-240-F posiada szereg zabezpieczeń zapewniających nieprzerwaną pracę oraz ochronę podłączonych urządzeń. Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A zabezpiecza wejście zasilacza, elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 6A z automatycznym powrotem zabezpiecza wyjście zasilacza.
Zabezpieczenie akumulatorów
AUPS-70-240-F w celu ochrony oraz zachowania żywotności akumulatorów został wyposażony w zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. Odłączenie akumulatora następuje poniżej 21,6V. Po podaniu napięcia sieciowego następuje automatyczny powrót.
Wyjścia techniczne OUF i ACF
Wyjścia techniczne na module AUPS-70-240-OF typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście) pozwalają na integrację z innymi systemami oraz przekazanie informacji o braku napięcia DC i AC.
Obudowa ABOX-F
Zasilacz AUPS-70-240-F został umieszczony w białej metalowej obudowie przystosowanej do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń z miejscem na dwa akumulatory 7Ah. Obudowa posiada zamontowany tamper otwarcia, sygnalizację stanu pracy, systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm , dystans do ściany 8 mm, otwory montażowe 6 mm.
INFORMACJE DODATKOWE:
Dla odbiorników wymagających stabilnego zasilania 12 VDC takich jak rejestratory oraz dyski sieciowe NAS zalecamy zastosowanie dodatkowego modułu ASDIC-60-121-OF. Zastosowanie dodatkowej przetwornicy podnoszącej lub obniżającej napięcie pozwala na dostosowanie napięcia wyjściowego do wymogów instalacji (np. do 12 / 48 / 55 VDC). Zalecamy stosowanie fabrycznie nowych akumulatorów tej samej pojemności, zbliżonej rezystancji wewnętrznej, tej samej marki i typu, z jednej serii produkcyjnej, o podobnym stopniu zużycia (połączenie szeregowe).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Akumulator | 2 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7Ah |
Napięcie wyjściowe | 21,6 ... 27,6 VDC |
Prąd wyjściowy | 3 A - ciągły |
Moc zasilacza | 72 W - ciągła |
Sprawność | 90% @70 W |
Napięcie wejściowe | 190 ... 260 VAC, 50Hz |
Prąd ładowania | 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1) |
Zabezpieczenie | Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A |
Zabezpieczenie | Zasilanie sieciowe: |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie przed odwrotnym |
Sygnalizacja | AUPS-70-240-OF (moduł): |
Wyjścia techniczne | AUPS-70-240-OF (moduł): |
Uruchomienie przy | Przycisk START |
Konstrukcja | Obudowa ABOX-F |
Montaż | Montaż naścienny przez otwory montażowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | -25 ... +50°C |
Wymiary (S x W x G) | 320 x 300 x 90 mm |
Waga | 2,34 kg |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 36 miesięcy od daty zakupu.